家里不用水但水表却在转
14户居民反映水表有问题
[导读]
水龙头都关了,水表还是走字
水表本应是精确记录每家每户用多少自来水的仪表,可是有个小区的水表似乎不那么“尽职尽责”。28日,家住长春市皓月大路与泰来街交会处附近一小区的多位居民向本报反映,家里不用水时,楼道里的水表也走字,每个月的水费都得100块钱左右!
楼上楼下用水她家水表就转
10时许,来到位于皓月大路与泰来街交会处附近的该小区。王女士家住5号楼3门,她把家里所有水龙头都关掉了,随后,与王女士一起在楼道里观察水表,15分钟之后,自来水主管道里传来哗啦哗啦的水声。“这就是楼上或楼下邻居谁家里正在用水。”王女士说。这时,水表开始转动了。
“转了吧?我们这几户居民家都有这样的问题,楼上或楼下用水,自己家这个水表就跟着转。今年2月到4月,我家水费每个月都是90来块钱。家里白天没人,我就纳闷怎么能用这么多水呢?后来我发现了水表自转这个问题,从那以后,每天上班之前我就把楼道里的总阀门给关上,即使这么做每月水费也得四五十块。”王女士说。
王女士说,抄表员告诉她水表自转的原因是水表离主管道太近了,让她安一个逆止阀,就能解决问题。但是她买来逆止阀后,发现水表与主管道之间的管道只有约30厘米长,根本没有地方安逆止阀。
14户居民反映水表有问题
家住4号楼4门的王女士也遇到了同样的问题,10时30分,见到了王女士。“我现在白天上班前把总阀门关上,不关的话水表就自己走字。这种情况已经持续半年多了。”王女士说。
随后,来到该小区物业办公室,工作人员赵女士表示,至今她已经为14户反映水表自转问题的居民做了登记。“我们小区的住户年轻人居多,都是上班族,白天根本不在家,但是每月却得交100来块钱的水费,大家都很不理解。我们也希望这种情况能尽快解决!”赵女士说。
水务集团:水表离主管道近
针对此事,联系了长春水务集团,相关工作人员表示,水表自转的原因有很多种,第一可能是二次供水气压不稳,主管道里有气,使水表转动;第二可能是水表摆放不平;第三可能是水表离主管道太近,当供水部门调整水压或区域内有某一处停水时,气就会在管道里冲撞,使水表自转。该小区的情况属于第三种,水表离主管道太近。正常情况下,水表的前后都应该有1米左右的直管段,同时在水表前应该加一个逆止阀,这样可以有效防止水表自转。“但该小区水表离主管道仅有30厘米的距离,这是不符合标准的。”该工作人员说,该小区的水管构造问题应由开发商负责,如果居民对水表自转产生的水费不认可,可以一起去长春水务集团绿园供水服务公司协商。